ProcessorPM – POWR605具有断电功能,因此当器件上电(使用IN1引脚)时,序列会在上电时重新启动。如果需要更传统的复位功能,则可以在PAC-Designer的LogiBuilder窗口中使用IN1(或任何其他输入引脚)来重新启动序列。。这可以通过将Interruptible标志设置为Yes,然后在输入处于活动状态时跳转到步骤0来完成。