描述
SP605评估板清单可用于调试与电路板相关的问题,并确定Boards RMA是否是下一步。
解
- 验证默认跳线/开关设置
跳线: FMC JTAG BYPASS J19 跳1-2 SFP模块 J22 跳1-2 J44 跳1-2 SPI存储器选择 J46 跳1-2 SystemACE CF错误LED J60 跳1-2 开关: SW1.2 上 SW1.1 关闭 S1.4 上 S1.3 关闭 S1.2 关闭 S1.1 关闭 S2.4 关闭 S2.3 关闭 S2.2 关闭 S2.1 关闭 - 电源开启测试LED状态(如下所示)是电路板运行状况的指示
证明电路板的基本功能是可以的。- 打开电源时检查以下LED的状态,如果没有,请尝试使用XML脚本重置TI电源控制器。请参阅(Xilinx答复39037) :
- DS1 – FMC电源良好 – 开启
- DS14 – 12V上电 – 开
- DS15 – DDR3 1.5V上电 – 开
- DS18 – 系统ACE CF错误(无CF卡闪烁红色)
- DS19 – MGT_AVCC上电 – 开
- 检查RJ45以太网插孔P1附近的6个以太网LED。关闭电源ON和OFF,看到所有LED闪烁。
- 如果上电(a和b)上的这些LED在通电时未点亮,则可能需要重新编程电路板上的TI电源控制器。这可以使用Texas Instruments Fusion数字电源制造工具软件包,Texas Instruments USB接口适配器EVM和相应的XML脚本来完成。
有关更多详细信息,请参阅(Xilinx答复37561) ;有关要使用的相应XML文件(这些是特定于板)的信息,请参阅(Xilinx答复56811 )。
如果您没有TI USB接口适配器EVM,则可以按照(Xilinx答复54022)中的步骤进行订购。 - 检查12V电源LED是否为绿色。如果没有,请执行以下步骤:
- 检查JTAG链是否已正确初始化。如果没有,请执行以下步骤:
- 验证开关SW1设置:
SW1.2 = OFF
SW1.1 = ON
SW1的默认设置
(无论模式引脚设置如何,JTAG端口始终可用于FPGA。) - 验证FMC旁路跳线位置J19。
引脚1和2通过跳线连接,以防FMC卡不存在。
如果使用FMC卡,仍然可以尝试在J19的引脚1和2上使用跳线。
如果包含FMC LPC连接器时出现问题,但排除FMC LPC连接器后SP605工作,则FMC连接器可能存在问题。 - 验证是否使用支持的操作系统。
- 打开电源时检查以下LED的状态,如果没有,请尝试使用XML脚本重置TI电源控制器。请参阅(Xilinx答复39037) :
- 如果JTAG链未在iMPACT中初始化:
- 检查电缆驱动程序已加载到主机PC上。
- 检查系统属性和环境变量。
- USB端口启用了吗?
- 正确安装了iMPACT工具?
- 板上有2个USB mini-B连接器; USB-JTAG和USB-UART。验证是否正在使用USB-JTAG初始化链。
- 检查step2d。以上。
- JTAG链初始化,但JTAG配置失败:
- 检查12V电源LED是否为绿色;如果没有,请参阅步骤2c。以上。
- 验证SW1设置;见步骤2e。以上。
- 检查步骤2f。以上。
- 检查步骤2g。以上。
- Slave SelectMAP配置期间出现的问题:
- 检查12V电源LED是否为绿色;如果没有,请参阅步骤2c。以上。
- 验证SelectMAP的SW1设置:
SW1.2 = ON
SW1.1 = OFF - 通过设置开关S1.4 = OFF,确保禁用System ACE卡的配置。
- 使用工厂提供的默认图像恢复Flash内容;有关说明,请参见xtp061.pdf 。
- 主BPI配置期间的问题:
- 检查12V电源LED是否为绿色;如果没有,请参阅步骤2c。以上。
- 验证SW1设置:
SW1.2 = OFF
SW1.1 = OFF - 通过设置开关S1.4 = OFF,确保禁用System ACE卡的配置。
- 使用工厂提供的默认图像恢复Flash内容;有关说明,请参见xtp061.pdf 。
- 主串行/ SPI配置期间出现问题:
- 检查12V电源LED是否为绿色;如果没有,请参阅step2c。以上。
- 验证SW1设置:
SW1.2 = OFF
SW1.1 = ON - 通过设置开关S1.4 = OFF,确保禁用System ACE卡的配置。
- 系统ACE配置期间出现问题:
- 检查12V电源LED是否为绿色;如果没有,请参阅步骤2c。以上。
- 验证S1设置:S1.4 = ON。
- 使用S1.1,S1.2和S1.3验证CF映像地址是否正确。
- 确认CF卡已正确插入其插槽中。
- 使用出厂时提供的默认图像格式化和恢复Compact Flash卡;见rdf0031.zip 。
- 配置没问题,IBERT无法正常工作:
- 确认S1.4开关设置为OFF。
- 检查SMA环回电缆是否正确使用(如果使用MGT环回)。使用SMA电缆时,将J32连接到J34,将J33连接到J35。
- 从SP605参考设计页面下载并运行rdf0036.zip和xtp066.pdf (适用于硅和软件版本的任何版本;即xtp066_13.2_c.pdf和适用于13.2 ISE和生产芯片的rdf0036_13.2_c.zip)。
- 阅读并遵循xtp066.pdf中的指南。
- SP605 – IBERT已知问题: (Xilinx答复36775)和(Xilinx答复39514) 。
- 配置正常,PCIE-Gen1接口无法正常工作:
- 验证SW1设置
SW1.2 = OFF
SW1.1 = ON - 确保PC电源已连接到J27,并且电源开关已关闭。请勿使用PCI连接器PC电源。请勿同时使用SP605电源砖连接器(J60)和4针ATX连接器
- 确保正确创建PCIE核心(请参阅UG654 )。
- 下载并运行rdf0035.zip和xtp065.pdf (适用于Silicon和Software版本的版本;即xtp065_13.2_cpdf和rdf0035_13.2_c.zip适用于13.2软件和Production Silicon)
- 阅读并遵循xtp065.pdf中的指南。
- SP605 – PCIE已知问题: (Xilinx答复35594)和(Xilinx答复34404) 。
- 验证SW1设置
- 配置正常,Multiboot无法正常工作:
- 验证SW1设置:
SW1.2 = OFF
SW1.1 = ON - 验证在iMPACT中使用多引导比特流对SP605进行编程所采取的步骤(参见UG380 )。
- 下载并运行rdf0028.zip和xtp059.pdf (适用于Silicon和Software版本的版本;即xtp059_13.2_c.pdf和rdf0028_13.2_c.zip适用于13.2软件和Production Silicon)
- 阅读并遵循xtp059.pdf中的指南
- 验证SW1设置:
- 配置没问题,MIG / DDR3接口无法正常工作:
- 确保正确插入DDR3 DIMM模块
- 验证SW1设置:
SW1.2 = OFF
SW1.1 = ON - 确保在CORE Generator中遵循正确的步骤,以按照MIG IP仔细生成所需的MIG IP内核和修改的UCF文件。确保正常运行(参见UG416 )。
- 下载并运行rdf0029.zip和xtp060.pdf (适用于Silicon和Software版本的版本;即xtp060_13.2_c.pdf和rdf0029_13.2_c.zip适用于13.2软件和Production Silicon)
- 阅读并遵循xtp060.pdf中的指南。
没有回复内容