描述
关键词:TimSim8,错误100,XNFBA,XBLUX
紧迫性:标准
一般描述:
如果在LCA文件上运行TimSIM-G,其文件的来源是
导师图形框架(例如,SyoPySe),并且设计包含
XBLX组件(XFF中的DEF= BROX或DEF= XBROX属性)
文件),在运行时可能会出现以下错误:
XNFBA No.Futto.XFF NotoFuttoTim.Tim.xNF-O,不来自CONTIONTIM.XBF
运行XNFBA时发现错误。
用返回码100结束的TIMSIM 8
在TimSim8日志文件中,您会看到这样的一个或多个错误:
错误256:预路由XNF文件包含未返回注释符号
没有任何东西。
请注意,XNFBA已经使用.XFF文件作为预路由的网表运行。
如果一个设计包含XBLUX模块,XNFBA应该使用.xg文件运行,
其中XBLX模块已被综合为(可注释的)
盖茨。
通常,当导师设计被翻译成XNF时,EDIF2xNF
翻译器检测XBLUX模块和XBLUX模块的存在
存在,创建一个零长度lt;设计名No.gt;.bMF(“Blx模块标志”)文件。
TimSim8检查该文件的存在以确定它是否使用
XFF或XG文件作为预先路由的网表。在非导师的情况下
XBLUX设计,EDF2XNF永远不会运行,并且BMF文件永远不会被创建。
因此,TimSim8错误地使用XBLUX LAIDEN XFF文件作为预路由。
网表,导致错误256。
解决方案
在设计目录中创建一个设计名称和G.BMF文件。它不
不管是什么,如果有的话,包含在文件中。它只是重要的
文件存在。例如:
Engf.BMF
重新运行TIMSI8- G,它应该运行良好。
没有回复内容