Synplify:如何使用XCYPADType属性设置ViTeX不同的I/O标准?-Xilinx-AMD社区-FPGA CPLD-ChipDebug

Synplify:如何使用XCYPADType属性设置ViTeX不同的I/O标准?

描述

一般描述:

如何使用XCYPADType属性设置ViTeX的不同I/O标准?

这是一个仅指定I/O缓冲区标准的ViTrx唯一属性。例如,将AGP应用于IBF导致使用iBFFAGP代替IBF原语。

I/O标准的价值:

AGP,CTT,FY2,FY4,FY6,FY8,FY12,FY16,FY24,GTL,GTLP,HSTLI I,

HSTLIIIⅢ、HSTLIVⅣ、LVCsMO2、PCI33、PCI33、5、PCI66、3、SY2、SY4、

S6、S8、S12、S16、S24、SSTL2I、SSTL2II、SSTL3I、SSTL3II

请参考Xilinx XAP133):“使用VixEdvestI/O资源”以获得有关使用Xilinx I/O标准的更多信息。有关通过I/O标准传递I/O标准的信息,请参阅(赛灵思解答17291).

解决方案

SDC

PrimeEngult≪Po.gt;XCY-PADTYPE“& lt;I/OA标准& Gt;

Verilog

模块TestPaPyType(A,B,CLK,RST,EN,Bidir,Q);

输入[3:0] A/*综合XCY-PADYTYPE =“iBFFE-AGP”*//;

输入[3:0] B;

输入CLK,RST,EN;

IOUT[3:0] Bidir/*综合XCY-PADYTYPE =“IOBUFFYCTT”*//;

输出[3:0] q/*综合xcpAdType =“oBufff12”*//;

VHDL语言

库IEEE;

使用IEEE.STDYLogiCy1164.ALL;

使用SypIFIF.AtvestTo.ALL;

实体Test-PADTYPE是

端口(A:在STdLogLogic向量中(3下降到0);

在StdLogLogic向量中(3下降到0);

CLK,RST,EN:在STDYLogic中;

Bidir:In StdLogLogic向量(3下降到0);

问:出StdLogLogic向量(3下降到0);

属性A:信号为“iBFFSSTL3I I”;

Bidir的属性XCpPADY:信号是“IOBUFFHSTLIII III”;

属性的XCY-PADType Q:信号为“OBufsSy8”;

结束实体;

请登录后发表评论

    没有回复内容