iMPACT,Spartan-6  – 当我在iMPACT中“读取器件状态”时,为什么我的MODE引脚和HSWAPEN引脚显示为“111”?-Altera-Intel社区-FPGA CPLD-ChipDebug

iMPACT,Spartan-6 – 当我在iMPACT中“读取器件状态”时,为什么我的MODE引脚和HSWAPEN引脚显示为“111”?

问题描述

在配置的Spartan-6器件上执行iMPACT中的“读取器件状态”时,模式引脚和HSWAPEN引脚值显示为“111”或其他意外值。在配置之前,模式引脚值正确反映了电路板上的值。为什么会这样?

解决/修复方法

STAT_register的MODE状态位[10:9]正在监视器件上的实际M1,M0和HSWAPEN引脚。 MODE引脚具有双重用途。当器件配置时,如果它们未在设计中使用,则它们将作为未使用的I / O在内部上拉。 STAT寄存器监视此情况,因此MODE引脚和HSWAPEN显示为“111”。或者,它们可以反映设计中使用的这些引脚的值。

请登录后发表评论

    没有回复内容