问题描述
当我尝试使用VHDL顶层运行设计,以及NGC形式的子模块(具有ncf中提到的约束)时,我收到类似于以下内容的错误:
“ERROR:NgdBuild:755 – ”../../../.ncf“第27行:在设计中找不到网络’fpga_0_RS232_Uart_RX_pin’。要抑制此错误,请指定正确的网络名称或删除约束。’允许不匹配的LOC约束’ISE属性也可以设置(-aul switch for command line users)。“
但是,当我检查UCF时,约束确实存在。
如何防止此错误?
解决/修复方法
由于NCF与NGC的区分大小写,因此发生错误; ncf / ngc支持区分大小写,而ncf / edf和ucf支持不区分大小写
要解决此问题,请执行以下操作之一:
– 使用与VHDL中相同的大小写编辑NCF。
– 将约束从NCF复制到UCF。