LogiCORE VLYNQ v1.3  – 如果在传输64字节块时数据传输之间存在长时间延迟,为什么OPB接口会锁定?-Altera-Intel社区-FPGA CPLD-ChipDebug

LogiCORE VLYNQ v1.3 – 如果在传输64字节块时数据传输之间存在长时间延迟,为什么OPB接口会锁定?

问题描述

如果在传输64字节块时数据传输之间存在长时间延迟,为什么OPB接口会锁定?

也就是说,如果你有一系列的64字节传输,然后由于输入数据的中断而导致其中一个延迟很长时间,导致60字节和4字节传输,这可能会导致OPB接口锁定。

解决/修复方法

解决此问题的方法是在OPB输入之前添加FIFO,将数据缓冲为64字节块,并仅在64字节边界上传输。

有关LogiCORE VLYNQ发行说明和已知问题的详细列表,请参阅(Xilinx答复23509)

请登录后发表评论