LogiCORE乘法器累加器(MACC)v4.0  – 如果我针对Virtex-4设置18×18 MAC的周期数大于4095时,为什么MAC FIR无法生成,即使GUI表示MAX范围是16384?-Altera-Intel社区-FPGA CPLD-ChipDebug

LogiCORE乘法器累加器(MACC)v4.0 – 如果我针对Virtex-4设置18×18 MAC的周期数大于4095时,为什么MAC FIR无法生成,即使GUI表示MAX范围是16384?

问题描述

为什么在针对Virtex-4时,如果我将18×18 MAC的周期数设置为大于4095,则MAC FIR无法生成,即使GUI表示MAX范围是16384?

解决/修复方法

此限制仅适用于Virtex-4,因为乘法器累加器(MACC)不能使用超过1个DSP48,并且位增长只能为12位。当输入为18×18时,这会将最大循环次数限制为4095。

请登录后发表评论