描述
紧迫:热
一般描述:
FPGA可以在上电时配置,但在模式引脚时有时不能正确地重新配置。
(M2 M1 M0)未连接。FPGA也不可能配置或操作。
在这种情况下通常是这样。
解决方案
对于XC4000器件,Xilinx DATABOOK演示了使用离开模式引脚。
当在该引脚上需要逻辑高时未连接。这是因为FPGA内部有拉
在这些垫子上。
已经发现,有些部件可能在模式引脚上有太弱的引线。
允许引脚浮动。允许这些引脚浮动会破坏配置的正常操作。
电路。
因此,建议模式引脚永远不会离开未连接。总是使用拉起或
在没有这些线的任何其他外部源的情况下下拉。
如果是重新配置的一部分似乎是失败的:
用拔出方式配置模式引脚可以帮助它们保持
在开始重新配置时处于适当状态。
在模板管理器中使用BITGEN选项:
-M0PIN:上拉
没有回复内容