问题描述
如果Temperature约束设置为125C或Voltage约束设置为0.9V,则在启动Timing Analyzer时会收到警告消息:
“此电压和速度等级不适用于电压或温度分配。”
我意识到这些器件尚不能使用按比例分配的数据,但0.9V和125C代表了生成速度文件中当前数据的最坏情况。
解决/修复方法
已经针对该工具提交了CR。要解决此问题,请不要在约束文件中指定电压或温度。
