问题描述
一般问题描述:
当我尝试安装CoolRunner XPLA3器件时,会发生以下错误:
“错误:Cpld:1060 – 设计包含X唯一输出启用,超出器件限制9”。
我如何知道器件的输出限制(OE)?
解决/修复方法
对于CoolRunner XPLA3,请参见“CoolRunner XPLA3 CPLD系列”数据手册,图6:“I / O单元”位于:
每个功能块都有四个控制项(CT 3:0)和一个Universal OE。 Universal OE是全球性的,因此每个器件都有一个。然后,您可以计算可用的输出数量,如下所示:
1通用OE +(#FB x 4)=总输出使能限制
这产生了输出启用的总数。请注意,控制项与其他功能共享,因此使用控制项时钟,控制项异步复位或预置或时钟使能可减少可在设计中使用的输出使能数。