描述
关键词:FPGA,Express,基础,NGDBug,翻译NCF,TNM,TPSYNC,TSSABDAT: 19,NCF
紧迫性:标准
一般描述:
在FPGA Express约束编辑器中设置定时规范之后,FPGA Express 3
生成具有无效语法的NCF文件。实现的翻译阶段(NGDBug)
然后给出一个类似于以下的错误:
检查定时规范…
错误:TSDatabase:19 -处理TimeScript定义“TSY0=”从“NCO1N214”到
“焊盘”15000 ps“实例”EnOpTop-LVLL TimeSimuleNCF:“没有TNM,TPSYNC”
定义了名为“NCO1N214”的用户组。
这是因为FPGA Express所写的NCF文件中的:to TimeScript是:
TimeStTS00 =从“NCO1N214”到“焊盘”15 ns;
应该是:
TimeStTS00 =从“NCO1/N214”到“焊盘”15 ns;
下划线“是”用作层次结构标识符,而不是前斜杠“/”。
解决方案
使用正确的语法将此约束放置在UCF文件中。
如果选择编辑NCF文件而不是将约束传递到UCF文件,请不要
从基础项目管理器点击执行,因为约束将再次导出
从FPGAExpress开始实施之前。
没有回复内容