12.1 NGDBug /约束-“错误:NGD:635 -规范”偏移=在“ON信号”(FordIn)“无效”之前的PS中…-Xilinx-AMD社区-FPGA CPLD-ChipDebug

12.1 NGDBug /约束-“错误:NGD:635 -规范”偏移=在“ON信号”(FordIn)“无效”之前的PS中…

描述

以下NGDBug错误发生:

“错误:NGD:635规范”Office=In & lt;Time& Gt;PosialLyNo.Gt;“on on信号”& lt;问题信号Gt;(FoiIt)“无效,因为这个信号没有直接连接到一个PAD。”

解决方案

上面的错误与以下约束相关联:

NET“&问题;信号和gt;*”偏移=in & lt;

注意:“*”指示您希望将总线中的每个位包含在该约束上。

为了避免这个错误,把括号放在“*”的旁边,如下面的例子:

NET“&问题;信号和gt;(*)”偏移=in & lt;

这两个信号名称必须与焊盘相关联。

有关时序限制的更多细节,请参见时序限制用户指南:HTTP://www. xLimx.COM/Sputto/DooptIs/SWIMANALS/XILIX12121/UG612PDF

请登录后发表评论