描述
关键词:向导,活动,XPower,频率,切换,同步
紧迫性:标准
一般描述:
在“设计向导”的“活动”部分中,在尝试输入同步信号的频率之后,在历史栏中显示以下警告消息:
警告:信号MSHeReGyQuynn000活动率10被假定为时钟速率的百分比。
这个警告意味着什么?频率设定好了吗?
解决方案
只有在尝试将频率(Hz)应用于同步信号时,才会显示警告消息。XPOWER要求您设置同步信号的切换速率(%)。
警告表明,正如你指定的频率在赫兹,所需的信号应该是一个百分比。XPOWER假设这些单元输入不正确并改变它们(即,如果输入“10 MHz”,XPower假设切换率为10%)。
如果您希望设置为赫兹的频率,则必须遵循以下步骤:
1。完成设计向导。
2。计算肘节率。(请参阅下文有关切换率的更多信息)。
三。搜索信号。这可以使用搜索功能(Edg-≫find)或手动检查信号的文件夹来完成。
4。输入切换速率。
您还可以通过选择工具-gt;新设计向导来启动新的设计向导。如果这样做,请确保在向导的“活动”部分中,所有符号都有一个百分比,它们旁边有一个星号(*)。(*)表示同步信号。
信号的切换速率被定义为时钟活动边缘的百分比(%)。例如,10 MHz的时钟频率和50%的触发率意味着同步元件的输出信号将是2.5 MHz;因此:切换速率=(输出频率/时钟频率)x 2。