描述
一般描述:
当运行包含偏移约束的设计时,约束以重命名和重写的形式从:到约束。γ
例如:
给定UCF文件如下:
NET“CLK”TNMYNET=“CLK”;
TimExcel“TSYCLK”=周期“CLK”10 ns高50%;
偏移=在“CLK”之前的10 ns;
偏移量=“CLK”后的10 ns;
定时报告(提姆)显示:
TKYCLK=周期:CLK:10:MET
偏移=10:n/a
Office=OUT:10:N/A
TS2001=从:InCl CKYLCK:到:
TS2002=从:IntnMyOffStItiPad:to:ItnGeReqCLK:11.1:MET
解决方案
偏移量和偏移量约束已被重命名:TS2001是偏移OUT,TS2002是偏移量。在这两种情况下,约束被重命名和重写为:从约束到约束。新的约束条件是正确的。
-偏移量约束,写为从:到约束,应该减去时钟传播延迟(TGCK)。这在61I Service PACK 2中得到了纠正。
因为约束值从10纳秒变为11.1纳秒,所以约束为OF: to约束的偏移可能会混淆。额外的延迟添加到从:到约束是由于添加时钟传播延迟(TGCK)。当考虑这一点时,新的从:到约束等价于原始约束。
这个问题在161I软件版本中是固定的。
没有回复内容