描述
关键词:Floorplanner,DCM,标签,ViTEX II,失踪,表演,安置
紧迫性:标准
一般描述:
DCM站点在Floorplanner被错误地标记了我的ViTEX II器件,并且DCMS没有出现在放置视图窗口中。
解决方案
问题是,对于几个ViTEX II部分,DCMS标记为X0Y0,X2Y0,X4Y0和X6Y0在Floorplanner。但是,在FPGA编辑器中,它们被标记为X0Y0、X1Y0、X2Y0和X3Y0。
为了解决这个问题,使用UCF手动LOC DCMS到正确的位置,并用FPGA编辑器验证实现。
这个问题将被固定在下一个主要的软件版本中。