14.5—EDK-I/O模块在AXI IP边界附近引起冲突-Xilinx-AMD社区-FPGA CPLD-ChipDebug

14.5—EDK-I/O模块在AXI IP边界附近引起冲突

描述

我有一个简单的微闪存设计与I/O模块连接到SLMB。地址空间为0x4200万。

但是,如果启用了IOBUS,则在写入任何AXI IP时都会观察到冲突。

我怎样才能解决这个问题呢?

解决方案

要解决这个问题,请将I/O模块地址范围移动到0x000 010000,或者远离AXI范围。

请登录后发表评论

    没有回复内容