当改变精细/粗偏斜设置时,不改变延迟时间单元是PAC设计器中的正常行为。它发生是因为当切换偏转模式时,在VCO输出处插入或移除“di-2-2”。从精细模式到粗模式将VCO频率加倍。这使得歪斜设置和输出频率相同。然而,在许多情况下,它会将VCO频率提高到一个非常高的值。当从精细模式切换到粗模式时,可能需要对各种除法器进行调整-通常将所有的输出(V)除法器除以2。相反,如果从粗模式切换到精细模式,这将将VCO频率除以2,常常使其过低。在这种情况下,您需要将输出(V)除法器乘以2以使其工作。如果您指定了一个参考输入频率,您可以通过单击工具栏中的“Hz”检查图标来检查该配置是否有效,这将提供对任何问题T的详细诊断。在你的配置中,帽子可能是固有的。
PAC Designer还提供了一个频率向导,它会自动配置设备,如果你给它你想要的频率和一个输入参考频率。您可以通过单击工具栏中的“双筒”图标或通过从“工具& GT;设计实用程序…”菜单中选择“ISPAC-ClkFrqlFixZix.exe”来访问向导。