对于Platform Manager(和Power Manager II)设备,每个VMON输入都具有A和B跳变点设置。
A跳变点是过压(OV)跳变点,B是欠压(UV)跳变点。
在标准模式下:当输入电压超过OV跳变点时A信号为1,否则为0.输入电压超过UV跳变点时B信号为1,否则为0。
在窗口模式下:当输入电压在UV和OV跳变点之间时,A信号将为1,否则为0.当输入电压超过UV跳变点时,B信号将为1,否则为0。
请注意,B信号在任一模式下的工作方式都相同。。在窗口模式下,大多数时候您只能监视A信号,因为只要输入值超出正常范围(称为窗口),它就会改变状态。