为什么MAX 10器件在使用SOF文件通过JTAG首次编程后几分钟复位?-Altera-Intel社区-FPGA CPLD-ChipDebug

为什么MAX 10器件在使用SOF文件通过JTAG首次编程后几分钟复位?

默认情况下,看门狗定时器选项在MAX®10台器件上启用。

因此,在使用SOF文件通过JTAG首次对MAX 10器件进行编程后,看门狗定时器开始计数直到超时,此时MAX 10器件将复位。

解决/修复方法

为防止重配置看门狗定时器超时,请在器件编程之前首次使用MAX 10器件时执行全芯片擦除。这必须在初始编程之前完成。

这种限制在MAX 10生产器件中得到修复。有关详细信息,请参阅勘误表和MAX 10 ES器件指南 (PDF)

请登录后发表评论

    没有回复内容