MAX 7000S器件的低电平输入电压规定工作在-0.3至0.8 V之间。高电平输入电压规定工作在2.0至V CCINT + 0.5 V之间。因此,要确保专用输入引脚不会接收到如果电压超出此范围,Altera建议您将未使用的专用输入引脚接地。这将避免专用输入上的未定义电压电平,并确保器件按编程运行。与未使用的专用输入引脚连接到逻辑值相比,该方法还允许器件使用相同的设计消耗更少的功率。
器件将使用未使用的专用输入引脚工作,这些引脚连接到逻辑低电平或逻辑高电平而没有任何问题。但是,如果未使用的专用输入引脚连接到逻辑值并且信号上出现电压尖峰,导致电压电平超出指定的工作范围,则引脚可能会进入未知状态并可能使器件闭锁或导致高电流消耗。
因此,如果您需要将未使用的专用输入引脚连接到逻辑电平,则应对信号进行外部缓冲,以使引脚上不允许超出指定工作范围的信号。