描述
(UG612)第174页给出的设置 – 关系式是不正确的。
什么是正确的方程?
解
可以通过在给定的等式中用T OFFSET_IN_BEFORE替换(-T OFFSET_IN_BEFORE )来写入正确的设置 – 关系式。
所以正确的等式可以写成
T DATA + T SETUP – T CLOCK <=(-T OFFSET_IN_BEFORE )
要么
T OFFSET_IN_BEFORE <= T 时钟 – T 数据 – T 设置
