我可以使用APEXTM或FLEX®I/ O引脚将nCONFIG驱动为低电平,允许我重新配置我的FLEX器件吗?-Altera-Intel社区-FPGA CPLD-ChipDebug

我可以使用APEXTM或FLEX®I/ O引脚将nCONFIG驱动为低电平,允许我重新配置我的FLEX器件吗?

如果不使用外部控制逻辑,则无法进行此类设置。一旦nCONFIG引脚上的电压达到约0.7 V,它将使所有FLEX器件的I / O引脚处于三态。还要求nCONFIG在APEX器件中保持低至少8μs,对于FLEX器件保持2μs。一旦I / O引脚处于三态, nCONFIG引脚上的上拉电阻将立即将nCONFIG拉高; nCONFIG将无法满足所需的时间。

如果您需要重置器件,以下是两种可能的替代方案,具体取决于您的具体情况:

  • 如果您只关心在内部清除寄存器(即,使用相同的配置文件重新配置器件),则可以使用实现非门推回的寄存器来驱动器件清零。寄存器通常为低电平,非门的输出为高电平。然后,当您要重置器件时,使用1加载寄存器以将0驱动到器件范围的清除,清除器件。器件清零后,非门的输出为1 。器件已准备好再次运行。
  • 使用外部器件(即微处理器)将nCONFIG引脚驱动为低电平并重新配置器件。此方法与传统配置方法没有区别。