为什么我需要确保所有Stratix10 SmartVID器件都使用PMBus稳压器?-Altera-Intel社区-FPGA CPLD-ChipDebug

为什么我需要确保所有Stratix10 SmartVID器件都使用PMBus稳压器?

Stratix 10标准功率器件(-1V,-2V,-3V功率级)是SmartVID器件。每个SmartVID器件的核心电压电源(V CC和V CCP )必须由专用于Stratix 10 SmartVID器件的PMBus兼容电压调节器驱动,并通过PMBus连接到该Stratix 10器件。对于Stratix 10标准功率器件,每个器件使用符合PMBus标准的电压调节器是强制性的。

问题

确保硬件和软件设置如下所示

硬件设置:确保Stratix10 SmartVID引脚连接到智能电压调节器。

Stratix10 SmartVID PMBus模式

引脚名称

1

主模式

PWRMGT_SCL

PWRMGT_SDA

2

奴隶模式

PWRMGT_SCL

PWRMGT_SDA

PWRMGT_ALERT

软件设置:确保以下软件设置正确

软件设置

用于导航的Quartus菜单

1

PMBus模式

分配 – >器件 – >器件和引脚选项 – >配置 – > VID操作模式 – >主/从的下拉菜单

2

PWRMGT_SCL

分配 – >器件è器件和引脚选项 – >配置 – > VID操作模式(MASTER / SLAVE) – >配置PIN(VID窗口) – >根据PMBus模式勾选相应的复选框

PWRMGT_SDA

PWRMGT_ALERT

3

“PMBus从站模式下的器件地址”字段

分配 – >器件 – >器件和引脚选项 – >电源管理和VID – >器件和引脚选项 – >根据PMBus模式勾选相应的复选框

确保正确设置上面的字段

4

“电压输出格式”字段

确保下拉菜单中的正确设置 – 直接/线性

除此之外,在配置Stratix 10 SmartVID器件时,请确保智能调节器的JTAG连接器与智能调节器断开连接。

如果您使用英特尔FPGA下载电缆II以及Quartus®PrimePro v 18.0以及您遇到此问题,您将看到以下错误消息: 错误(18950):器件已停止接收配置数据

有关相同信息,请参阅“Stratix10电源管理用户指南”

如果您需要进一步的帮助,请联系您的销售和现场支持